Views: 31
Добрый день, проконсультируйте пожалуйста. У нас серверная – 4 стойки, владельцы здания требуют установить автоматическое газовое пожаротушение на случай пожара. Насколько обоснованно это требование и что нужно сделать. Заранее спасибо
Views: 0
Добрый день!
Помещения серверные,аппаратные,кроссовые, центры обработки данных площадью 24 м2 и более подлежат оборудованию автоматическими установками пожаротушения (АУПТ), а площадью менее 24м2 подлежат оборудованию автоматической пожарной сигнализацией (АУПС). При этом важно помнить и пункт 35.1. Помещения электронно-вычислительных машин (ЭВМ), оборудования АСУ ТП, работающих в системах управления сложными технологическими процессами, нарушение которых влияет на безопасность людей, подлежат оборудованию автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) независимо от площади.
Откроем СП 5.13130.2009, Приложение А, Таблица А.3, пункт 35.2
Исходя из реальной практики пожар может возникнуть в любой серверной и какую она будет занимать площадь, ему все равно. Даже одна серверная стойка в помещении 5м2 представляет серьезную угрозу.
Так что в любом случае Дата Центр Технологии рекомендует вам установку АУГПТ.
За более подробной информацией по решению напиши нам на почту.